• 柱墩套用什么定额

    铁塔基础,柱墩高度在500-800,内不设钢筋,或只设几个20的植筋,其上用单梁连接。请问柱墩套用哪项定额合适,矩形柱还是?

    问题补充:是拆除屋面保温后,直接在屋面结构层上浇注而成的柱墩,只是屋面凿毛,没有基础或垫层之类的东西,可以说就是一个装有预埋件的砼墩,其上用梁连接

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    铁塔基础,柱墩高度在500-800,内不设钢筋,或只设几个20的植筋,其上用单梁连接。请问柱墩套用哪项定额合适,矩形柱还是? 定额规定:柱墩高度是其基础高度的2倍以上套矩形柱, 2倍以内套基础, 直接在屋面结构层上浇注而成的柱墩,单体积0.05立方以下的套零星构件, 在0.05以上的套压顶墩块.

    2009-03-31 17:22:59 

  • 可以按设备基础来处理。

    2009-03-31 20:15:25 

  • 按设备基础来处理比较合理。

    2009-03-31 23:35:39 

  • 按一楼说法去理解

    2009-03-31 23:57:01 

  • 因为是铁塔基础,按设备基础子目来套价是合理的,但要注意铁塔预埋螺栓不要漏计算。

    2009-04-01 00:03:36 

  • 可以套独立基础的定额子目

    2009-03-31 17:24:21 

  • 可以套设备基础定额子目

    2009-03-31 17:26:04 

  • 套独立基础定额子目,将其中的钢筋扣除即可

    2009-03-31 17:32:49 

  • 套用基础或设备基础子目

    2009-03-31 17:33:05 

  • 我认为可以套用基础的相关子目,因为按你的叙述柱墩砼和模板的施工工艺与基础的施工工艺比较接近,所以可以按照基础套用。柱墙的装饰部分,定额中有相关的子目,你可以去参考。

    2009-03-31 17:59:33 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题