• 采暖的热力小室的管道上一般用闸阀还是蝶阀?有规范要求吗?

    设计图纸热力入户装置上设置的是对夹式蝶阀,现场施工监理说通常采用闸阀,不让使用蝶阀,原因是蝶阀里的胶垫圈耐热时间久了出问题,请问是否可以使用蝶阀,按照设计图纸使用?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    除了设计,任何人不得更改,甲方也不可以。不要说监理。(规范要求也要让位于设计要求,因为出了问题,是设计负责,而不是规范负责)

    首次提交 2021-08-12 17:58:24  最近修改2021-08-12 18:00:39 (修改过2次)

  • 监理有权力随便改设计?这不是扯吗

    管他什么出不出问题,按设计施工,监理认为设计不合理,让他找设计出变更,见了变更才可以变

    你直接问监理:我听你的改设计,你保证验收?出了问题你负责?

    2021-08-12 17:14:55 

  • 采暖的热力小室的管道上一般用闸阀还是蝶阀?有规范要求吗?


    答:一般不用蝶阀,使用闸阀就很好的

    2021-08-12 17:41:53 