• 固定总价合同结算审计问题

    空调护栏,施工单位报的900mm高,现场实际400mm高。清单中把900mm栏杆子目换成400mm栏杆(这就是合同内扣减吗?)


    2021-08-12 17:34:24 补充

    设计要求500mm高

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 这应该是先看设计要求,如果设计要求的就是900高,施工自行按400原则是可以要求拆除重新施工。如果设计本身就是400高,那么已经是包干合同,这就不能去改变它了。理由是无论多计还是少计都不能更改,双向之间都是在承担风险的责任。

    2021-08-12 17:23:43 

  • 可以让他重新做,如果验收合格。就不能扣减。

    2021-08-12 17:49:00 

  • 总价合同不能随便增减,除非项目取消了。

    2021-08-12 19:16:46 

  • 我来说两点,首先看设计要求,如果设计要求900高,现场实际400高,这是不符合设计要求,需要拆除重新做,2如果设计为400高,投标清单中也有400高的报价,可以直接套用,但应扣除900高的费用,如果投标报价中没有400高的清单,那就由施工方组价,审计方审核就行,这样的情况组价厚还要考虑当时投标让利的幅度