• 关于08定额中‘墙上钉挂钢丝网’的问题?

    请问08定额中什么情况下套‘墙上钉挂钢丝网’这个子目?举个例子
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    为加强建筑结构的整体性,在建筑工程设计中,设计要求在混凝土与非混凝土构件相交处,延相交线长度方向设置钢丝网片(钢丝网片的形状及宽度为相对固定值并由设计给出) 以下情况是计算方法,以下发生后要套‘墙上钉挂钢丝网’这个子目 1)水平方向挂钢丝网片——需要考虑非砼墙与砼梁相交时 1) 非砼墙在内墙位置时,非砼墙和砼梁相交,墙面两侧各设置一道钢丝网片,长度为墙的净长。 2) 非砼墙在外墙位置时,非砼墙和砼梁相交,内墙面在梁下设置一道钢丝网片,长度为墙体净长;外墙面在梁 上下各设置一道钢丝网片,长度为外墙外边线扣减相交柱后的长度,若梁下有门窗洞口时,扣除梁下门窗洞口的宽度。 2) 竖向钢丝网片 1) 非砼墙与砼柱相交时:钢丝网片长度为自楼地面到当前层砼梁底。且柱与墙相交的每一侧都需设置一道钢丝网片。若柱边有门窗洞口,要将洞口高度扣减。 2) 非砼墙与砼墙相交时:钢丝网片长度为自楼地面到当前层砼梁底。且非砼墙与砼墙相交处的两侧均需各设置一道钢丝网片。若相交处有门窗洞口,需要将洞口高度扣减。 3)非砼山墙与斜梁相交时 1)按照斜长计算钢丝网片长度,扣除相交部位的柱、墙位置。斜交时按照斜长计算,扣除相交部位的柱、墙。 2)内墙上两侧各设置一道:外墙上,内侧一道,外侧两道。

    2009-04-01 12:39:01 

  • 请问08定额中什么情况下套‘墙上钉挂钢丝网’这个子目?举个例子 墙上挂钢丝网片是施工工艺要求,一般设计总说明应有此明确 主要为了加强不同材质的墙体与柱、梁构件之间整体拉接性能,在墙体抹灰前需完成此工作 如:墙体是加气混凝土砌块,梁、柱是砼,两者材质不同,则需在交接部位挂钢丝网 宽度宜为200-250

    2009-04-01 13:35:10 

  • 一般情况下,设计图纸不明确,凡是框架结构填充墙如果是加气混凝土块,按施工规范要求,为了防止裂缝,在粉刷前需要钉钢丝网避免裂缝。一般是墙和柱、墙和梁之间,宽度一般为200-300

    2009-04-01 13:51:59 

  • 不同材质的墙的交汇处都要挂钢丝网,这是为了避免裂缝.一般大设计总说明里面有.

    2009-04-01 15:03:59 

  • 主要是结构构件材料不同,待抹灰后防止材料吸收水分不匀造成裂纹。用钢丝网钉挂在结构构件材料不同的交接处,一般图纸和采用抹灰图集的说明上有规定。

    2009-04-02 12:52:44 