    如图是电力电缆WDZ-YJY-4*50+25在室内按照先按桥架敷设,然后出桥架后安SC管敷设,现在有如下问题不明白:

    1、对于沿桥架敷设部位的套价是就按“室内电力电缆"套还是参照导线里面的"线槽配线"套价,因为最后形成的价格不一样?

    2、对于电缆沿SC 管敷设部位也是相同的问题,电力电缆没有对应的“管内穿线”子目,是直接套用“室内电力电缆“子目还是参照导线里面的管内穿线子目?

    3、如果上面两种敷设方式都按照电力电缆对应的“管内穿线”子目来套价,同一种电缆在两种不同敷设方式下价格就是一样的,这样合理吗?

    4、但是如果按照导线的子目来套,有感觉导线和电力电缆的工作内容又不相同!

    感谢各位老师指点


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1和2是

    3是定额是综合考虑的,所以合理

    4必须按照电缆敷设定额子目

    回答正确请采纳并点赞,因为每一个专家都是免费服务

    2021-08-13 16:10:57 

  • 套的不对

    应该套电缆敷设 的定额

    2021-08-13 16:14:34 

  • 均执行(室内电力电缆)

    2021-08-13 16:16:02 

  • 同学你提的问题考虑得很细,确实问到点子上去了,对于我一个十年工作经验的老鸟平时也没有注意到

    刚才又特意去研究了一下定额,发现章节说明里面有一句话直接解答了你提的所有疑问,一语中的,恍然大悟

    截图发上来,你看看

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑