passing guest 2021-08-15 10:44:52 | 河南省 土建土建计量GTJ | 6474查看 1回答
GTJ画图问题请教
首层的底标高为-1.1,然后门的建筑标高为0,我设置的离地高度为1100是否正确,我想这,最后不是应该会房心回填吗
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
楼层标高可以按结构走(方便搭建模型),门窗标高按建筑走(避免错误产生过扁和不必要的过梁),注意建筑标高与结构标高要差一个装修层,首层往往有房芯回填的。
2021-08-15 10:47:53