孙莉娜 2021-08-16 10:52:11 | 北京市 安装 | 966查看 2回答
矿物质电缆NG-A4*35+1*16,现场敷设方式与铜芯电缆一样,此矿物质电缆套单芯35的矿物质电缆单价*5,还是按铜芯电力电缆*1.3套取合适?
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
大家广联 钻石专家
答题: 166112 被赞: 106657
铜芯电缆的
2021-08-16 10:53:29
蓝鲸 铂金专家
答题: 55226 被赞: 57860
按照铜线电缆*1.3系数
回答正确请采纳并点赞,因为每一个专家都是免费服务
2021-08-16 10:54:55
刚性和柔性矿物质电缆定额问题,如下:
1、很多地方定额中,矿物质电缆定额是没有五芯的,这是因为编制定额的时候是参照刚性矿物质绝缘电缆(刚性的没有五芯),这有具体的文字说明依据吗?2、新工艺柔性矿物质绝缘电缆明显比刚性矿物质绝缘电缆容易敷设,难度小很多,是否还能适用4芯的矿物质电缆定额?
山西矿物质电缆定额
请问大神们,山西省的矿物质电缆是套电力电缆定额吗?
4*35矿物质电缆
北京定额4*35矿物质电缆怎么套定额 定额最大是4*25的
矿物质电缆头
北京定额矿物质电缆头4芯的最大是25㎡,再大规格就是单芯的,大规格4芯的电缆头套什么定额。