8.0中如何处理上翻梁超过本层标高不能计算的问题
8.0中如何处理上翻梁超过本层标高不能计算的问题,8.0如何处理外墙抹灰和保温层的计算,我一直是用手算的,太麻烦了想用软件进行计算,知道如何处理的说一下,尤其是外墙面抹灰和保温的计算准确度
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳将本层层高修改为结构层高+上翻梁的高度,其它本层构件在其属性编辑中的标高处将默认()去掉,直接输入其标高,外墙面抹灰在单构件中套做法工程量直接用外墙抹灰的工程量代码,外墙保温工程量用外墙块料面积代码比较准确,因为外墙抹灰面积不含窗或外墙洞口的侧面,但是块料面积包含其窗及洞口的侧面
2009-04-01 22:07:48
-
8.0对超过本层标高的构件无法画,要不将层高加高,或在上层析子层中画并将标高做调整,但要把梁调整为上翻梁部分的梁高度。 8.0如何处理外墙抹灰直接用外墙抹灰的工程量代码,保温层的计算用外墙块料面积代码。
2009-04-01 22:07:38