• 剪力墙水平筋代替暗柱箍筋软件怎么设置-河北地区

    剪力墙水平筋代替暗柱箍筋软件怎么设置  需要怎么处理啊  谢谢了剪力墙

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:定义异形暗柱,截面编辑,输入纵筋和绘制箍筋,用剪力墙水平钢筋代替暗柱的箍筋不用绘制,暗柱是需要用相邻的剪力墙覆盖,软件自动计算剪力墙水平钢筋贯通暗柱布置的,在节点设置里面选择节点。

    土建计量GTJ2021中:选中剪力墙,在属性中修改“水平分布筋计入边缘构件体积配箍率“修改为“计入“,则剪力墙水平钢筋会按照节点设置中“水平筋代替边缘构件箍筋时端部暗柱/边缘翼墙/转角墙节点“计算。如图:

    箍

    土建计量GTJ2018中:墙两侧的水平筋不能形成封闭,可以不输入暗柱箍筋,剪力墙水平筋的弯折在工程设置---计算设置---节点设置---“水平钢筋端部暗柱节点”中改成“(墙厚-2*保护层)/2”的长度,计算的钢筋量上和封闭的差别不大,只是显示不了封闭的水平筋而已。如图: