• 框架结构中还需要布置构造柱吗?

    在结构总说明中,本工程为“框架结构,构造住上下贯通,和圈梁相连”,但是,在结构图中找不到构造住、圈梁的影子。 1.(1)说明“门窗洞口宽2.1m时,两侧加构造住”可是框架梁是先施工的,构造柱遇梁要断开吗?; (2)“在楼层处和-0.6处要设圈梁”,可是这个位置已经有框架梁了怎么设置? (3)只是几个门需要设置构造柱,那圈梁怎么布置,能封闭吗,也不知道高度啊? 2.框架结构中,还用设计圈梁吗,上面全是框架梁了,如果有圈梁的话,在结构平面图中应该表示出来吧?还是有具体的什么规范啊 我十分迷糊,希望大侠指路
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (11) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    构造柱在结构图,特别是框架结构中是没有显示,只有根据总说明和规范在施工时加上去的,一般是框架结构先施工,构造柱在二次结构施工时再做,在遇到框架梁板时,一般是先预留出构造柱个钢筋;至于圈梁你看一下结构总说明上面设计多高才另外设置,一般楼层低的话不用。

    2009-04-02 11:51:08 

  • 图纸设计的原因,构造柱与独立柱不冲突

    2009-04-02 14:05:53 

  • 我曾经搞过结构设计,你的问题是设计人员说法不明确造成的,按照抗震要求,当填充墙长度超过一定要求时需增加构造柱,当墙高超过一定高度时需加圈梁,构造柱及圈梁的钢筋要在施工框架结构时预留甩筋,以满足构造柱上下贯通的要求,圈梁一般设在门窗洞口上面,与过梁形成闭合

    2009-04-02 17:25:45 

  • 一般按结构说明中,在结构图中没有或只有个别标注.按设计说明中设置构造柱和圈梁.

    2009-04-02 11:49:01 

  • 在框架结构中一般是不会有圈梁的,但是构造柱还是会有的,根据你上面的说法是有些矛盾,我认为使设计有误

    2009-04-02 11:50:37 

  • 结构说明中未明确的,一般按墙长大于5米的设置构造柱,墙高大于4米中间设置圈梁的做法,构造柱遇到框架梁肯定要断开,因为框架梁宽比构造柱大。

    2009-04-02 11:52:05 

  • (1)说明“门窗洞口宽2.1m时,两侧加构造住”可是框架梁是先施工的,构造柱体积应算至梁底及遇梁要断开,钢筋则应按构造柱“锚固+净高+锚固”; (2)“在楼层处和-0.6处要设圈梁”,可是这个位置已经有框架梁了怎么设置:如果有梁则不需要设置圈梁了; (3)只是几个门需要设置构造柱,那圈梁怎么布置,能封闭吗,也不知道高度:一般圈梁设置应该是当填充墙高度超过某一个值时才会设置的,这要根据设计或设计所采用的标准图集来确定; 2.框架结构中,还用设计圈梁吗,上面全是框架梁了,如果有圈梁的话,在结构平面图中应该表示出来吧?还是有具体的什么规范啊:同上第(2)条;如果有圈梁的话,在结构设计总说明中应该表述出来的,比如采用某标准图集或规范。

    2009-04-02 11:55:40 

  • 现在的图纸总说明是一个标准范本应用套过来的,设计人员一般不去结合工程实际进行修改,只有自已根据工程的具体情况辨别哪些内容适用于该工程。

    2009-04-02 11:58:11 

  • .(1)说明“门窗洞口宽2.1m时,两侧加构造住”可是框架梁是先施工的,构造柱要预埋钢筋,遇梁不能断开 (2)“在楼层处和-0.6处要设圈梁”,是指框架结构中填充墙或无梁的位置设置圈梁 (3)只是几个门需要设置构造柱,那圈梁就在门上方,兼起门过梁的作用 2.框架结构中,楼层净空高了,例如:商场,根据规范:填充墙的高度超过4m,就要在该层填充墙高度的一半处设置圈梁 设置圈梁一般在建筑图中或建筑总说明中注明

    2009-04-02 12:04:20 

  • 在结构总说明中,本工程为“框架结构,构造住上下贯通,和圈梁相连”,但是,在结构图中找不到构造住、圈梁的影子。 1.(1)说明“门窗洞口宽2.1m时,两侧加构造住”可是框架梁是先施工的,构造柱遇梁要断开吗?;---要断开,填充墙构造柱可以预留插筋或植筋等其它锚固措施. (2)“在楼层处和-0.6处要设圈梁”,可是这个位置已经有框架梁了怎么设置? ---确定是否有梁,或者是否是窗台梁之类的,有梁就不可能重复的算量. (3)只是几个门需要设置构造柱,那圈梁怎么布置,能封闭吗,也不知道高度啊?---根据设计说明中的规定(有的是根据砌块的类型设置填充墙腰梁)和质量通病防治来确定.腰梁一般设在墙的的中部位置,当然也得根据砌块的模数来确定.门边构造柱一般只伸至门过梁,与门过梁形成一个框架.

    2009-04-02 12:11:42 

  • 1)、答:在构造柱属性里面插筋构造应设置为除基础层外纵筋锚固 2)、答:已有框架梁的不用设置,没有的可以设置 3)、答:只在几个门处两侧设置,圈梁应通长布置。 2.框架结构中,还用设计圈梁吗,上面全是框架梁了,如果有圈梁的话,在结构平面图中应该表示出来吧?还是有具体的什么规范啊 答:若图纸尚没有,可以在图纸会审中提出,让设计院答复

    2009-04-02 12:17:29 