wh****@21cn.com 2009-04-02 14:20:16 | 江苏省 其他专业 | 557查看 5回答
基础柱钢筋工程量如何搞定?
我把一层柱及基础柱建在柱表内,在合计钢筋工程量时只有一层柱钢筋量,没有基础柱钢筋量。
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
钢筋信息建在柱表里 还得画到图上 一层、基础层都得画
2009-04-02 14:29:32
-
基础层只能建柱基,柱子要在地下室层、没有地下室就在首层定义并画上。柱插筋软件会自动生成的,定义柱子时这样定义:
2009-04-02 14:31:48
-
1、基础层显示的只是基础插筋; 2、基础柱的钢筋是在首层一起算的; 3、4800是基础顶到首层梁底的高度。
2009-04-02 14:34:56
-
基础柱的钢筋计算要和基础的钢筋计算相配合,没有画基础就计算不出基础柱的钢筋,因为基础柱在基础有插筋,没有基础就计算不出。
2009-04-07 08:47:05
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看