251651 2021-08-18 15:51:36 | 湖北省 土建 | 1213查看 1回答
砌筑高度在3.6m以外的砖及砌块内墙,按相应双排脚手架定额乘以系数0.3。
它是不是只说明了超高的脚手架,而3.6以内的没有计算,所以在套这个之前先得套上一个综合脚手架,按湖北的定额来说
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你的理解是对的
2021-08-18 15:54:30
-
砌筑高度在3.6m以外的砖及砌块内墙,按墙长乘以操作高度的面积执行双排外脚手架定
求:砌筑高度在3.6m以外的砖及砌块内墙,按墙长乘以操作高度的面积执行双排外脚手架定额乘以系数0.3。1、操作高度是指墙高还是层高还是超出的墙高?
-
2018湖北定额:内墙砌筑高度超过3.6米时计算双排脚手架的操作高度需扣减3.6
2018湖北定额:内墙砌筑高度超过3.6米时按墙长乘以操作高度计算双排脚手*0.3,墙体操作高度须扣减3.6吗?审计方认为综合脚手架里已经包含3.6米以内的内墙砌筑脚手架,故高度要扣除3.6
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看