klyy133 2009-04-02 18:16:40 | 山东省 土建算量GCL2013 | 1660查看 11回答
关于模板超高
比如柱模板, 一层: 模板面积100 超高模板面积100 二层: 模板面积50 超高模板面积0 套定额时,模板工程量和超高模板工程量分别是多少? 我主要考虑的是 模板和超高模板是不是没有交集?问题补充:不是柱的模板,而是板的模板。如果是柱,超高模板一定小于模板。
全部回答 (11) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一层: 模板面积100 超高模板面积100 首先说明你的模板面积计算按你的数量可以说是错的,柱的超高模板要小于模板量,按你的意思应是模板套200,超高模板套100 二层: 模板面积50 超高模板面积0 模板套50,超高模板套0 不是柱的模板,而是板的模板。如果是柱,超高模板一定小于模板。 答:对,梁、板超高,超高量与模板量相等,柱的超高量绝对小于模板量
2009-04-02 18:32:22
-
一层: 模板面积100 超高模板面积100 答复:首先说明你的模板面积计算按你的数量可以说是错的,柱的超高模板要小于模板量 二层: 模板面积50 超高模板面积0 答复:模板套50,超高模板套0 我主要考虑的是模板和超高模板是不是没有交集? 答复:当梁、板超高时,模板和超高模板有交集,模板工程量和超高部分工程量是一致的,当柱模板超高时,也有交集,超高部分的模板工程量就是它们的交集,但是柱模板工程量要大于柱模板超高工程量 如果是板,模板和超高模板量各是多少? 答复:板超高,超高量与模板量相等。按照你说的工程量,模板工程量是150,超高模板的工程量是100.
2009-04-06 17:54:13
-
超高模板的计算它是分别按该层梁板柱所安装量计算的,也就是说模板与超高模板是相同的。 柱模板与超高模板是相同的。 二层层高不超高那么相应的梁板柱模板就没有没有超高模板的工程量了。
2009-04-03 08:55:24
-
你举的例子是以现浇板模板工程量应为150平方米,超高模板应为100平方米. 因为消耗量定额计算规则规定,现浇板模板高度超过3.6米时,应计算板支撑高度超过3.6米的支撑,它的工程量是以超过部分的模板面积来计算的,你可以看一下它的定额含量包括的内容人工费、相关支撑材料费、机械费。 柱就不一样了,因为它的工程量是:超过3.6米的面积是柱模的总面积减去柱模3.6米以下的面积.
2009-04-02 20:05:34
-
只有梁和板才能计算模板超高, 1、当层高大于4.5m时才计算。 2、层高4.5m~8m每增加一米和层高8m以上每增加一米选用子目不一样
2009-04-02 21:53:13
-
很高兴和你讨论这个问题,超高模板的前提条件是高度超过3.6米,且消耗量定额关于超高模板是单独列项的,因此模板和超高模板没有交集,在定义构件时,按工程实际情况套取定额即可,但同时要注意梁板实际支撑高度,如高度过高要增加基本层的定额项。
2009-04-02 20:50:46
-
建议你超高模板用手工去计算, 另外软件的超高模板面积是按你设置的层高来计算的,超过时才计算,不超过则不计算, 在软件中虽然可以计算出超高量,但到计价软件里套定额子目时还是要按规定去乘以一定的系数 是的,
2009-04-02 18:22:32
-
超高数据是层高超过3.6m是才有的。
2009-04-02 18:58:45
-
建议你去看一下一本蓝色的25元的定额解释。 板超高一遍的模板量为板的模板梁,相应按计算规则乘系数。
2009-04-02 22:20:50
-
超高模板面积包含在模板面积之内,你按照汇总结果分别套用定额就是了。
2009-04-02 23:50:42
-
模板超高费是指支撑费用,定额以3.6米编制超高的次数(支模高度-3.6)/3(遇小数进为1)超高工程量=超高构件的全部模板面积*超高次数。柱超高工程量=相应模板面积*超高次数。
2009-04-03 11:35:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看