yufu_li 2009-04-02 18:16:50 | 河南省 其他专业 | 739查看 6回答
在板负筋布置中
1.在板负筋布置中,一个梁两边的板长度不一样,图上只是在两个板对称的位置标注负筋,而且负筋在梁两边都有一定长度(即伸入两边板内),。可是有一部分一边有板,一边没板,也没负筋标注,应该认为按全梁布置,可是负筋是对称的(沿梁),是不是不布置负筋。不好意思,问题不好描述 2.板的转角筋什么时候设置,如果设置图纸上应该标注吗 谢谢问题补充:大哥 你好 关键图纸上给的负筋是两边都有长度,到只有一边有板时没法用,怎么办?是是不布置?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一般应该按照图纸布置,这种情况可以问设计人员怎样布置,或直接按上面对称布置的板的一边的长度布置单边负筋。
2009-04-02 23:59:34
-
1、这种情况可以设置两道负筋,两边有板的两边标注,单边有板的,一边标注,另一边为0。 2、转角若板外伸不大按图纸计算,若超过800宽,可在图纸会审中提出
2009-04-02 19:42:30
-
1.在板负筋布置中,一个梁两边的板长度不一样,图上只是在两个板对称的位置标注负筋,而且负筋在梁两边都有一定长度(即伸入两边板内),。可是有一部分一边有板,一边没板,也没负筋标注,应该认为按全梁布置,可是负筋是对称的(沿梁),是不是不布置负筋。不好意思,问题不好描述 答:梁、板、墙边都有负筋。 2.板的转角筋什么时候设置,如果设置图纸上应该标注吗 答:在阳角处布,一般图纸会说明其长度及规格、根数。
2009-04-02 22:16:33
-
1.在板负筋布置中,一个梁两边的板长度不一样,图上只是在两个板对称的位置标注负筋,而且负筋在梁两边都有一定长度(即伸入两边板内),。可是有一部分一边有板,一边没板,也没负筋标注,应该认为按全梁布置,可是负筋是对称的(沿梁),是不是不布置负筋。不好意思,问题不好描述 答:板的负筋应该对称布置 2.板的转角筋什么时候设置,如果设置图纸上应该标注吗 答:按图纸要求布置,图纸无要求就不布置
2009-04-02 18:24:44
-
1.在板负筋布置中,一个梁两边的板长度不一样,图上只是在两个板对称的位置标注负筋,而且负筋在梁两边都有一定长度(即伸入两边板内)这种在布置时最好用画线的方法分别布置,两边都有的,输入两边伸入板内的长度 ,只有单边的只输入一边伸入板内的长度,另外没有板的一边不要输入 2.板的转角筋如果设置设计人员会在图纸上标注出来,或者在结构就明里会说明并给相应的大样图的
2009-04-02 18:26:28
-
1、板中的负筋布置范围应当按照图纸标注的范围布置。 2、转角进图纸中标注有时就在【单构件输入】中输入,没有标注时就是没有。
2009-04-02 18:53:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看