    图一、强电,公共照明配电箱,箱子在4楼电井内,分别去接1-11层照明,设置有竖向强电桥架。系统图上只说明WDZR-BYJ-0.75 3X2.5 PC20 WC CC,并没有让走桥架,那么井内这段竖向的量该如何考虑?

    图二、图三,弱电,从消防控制室引来 去各楼层,也没有说让走桥架。图三中有说让走管。我理解这里电井内竖向的量应该走桥架,到各楼层水平的量走管。但是并没有标注哪里用桥架,平时我们应该怎么考虑。

    强电桥架电井答疑解惑

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 在电井内可以走桥架,出电井配管


    2021-08-18 18:31:22 

  • 关于走桥架还是走管,弱电强电消防电


    答:图一走强电桥架

    图二走消防桥架

    2021-08-18 18:50:25 

  • 系统没走桥架,看一下平面

    2021-08-19 08:22:45 

  • 这个问题你解决了没?我做的是强电的电井内公共照明回路还是走的管子,弱电电井内走的是弱电桥架,出电井配管

    2021-10-29 10:21:42 