-
斯墨客 2009-04-03 10:09:35 | 广东省 其他专业 | 8351查看 3回答
柱箍筋搭接范围及搭接范围内加密间距问题
根据平法03G101-1 柱的箍筋在搭接范围内加密是要按5*D和100中取小值来加密的,那么如果柱的纵筋是8B16+4B14的话,在搭接范围加密的话是不是那5*D应该是按14的直径来计算?但是广联达是按16的直径计算的,请问怎么调整? 还有我想问下,如果还是上面那样的配筋,那么那4B14的纵筋的搭接是否需要错开?我理解上是需要错开的,因为相邻的钢筋需错开嘛,但是我主管说可以只算一个LLE的搭接长度,因为分开3个头来错开,就是渣焊和渣焊之间相距500,14的搭接就伸到高的渣焊的连接区上面去,不知道这样的说法是否正确,请各位发表下意见问题补充:快乐男人的回复可以解决第一条问题,非常感谢 但是第二条问题你回答的我还是看的不太明白,能不能麻烦你说的具体点,清楚点,我都看的有点一头雾水了...谢谢
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳根据平法03G101-1 柱的箍筋在搭接范围内加密是要按5*D和100中取小值来加密的,那么如果柱的纵筋是8B16+4B14的话,在搭接范围加密的话是不是那5*D应该是按14的直径来计算?但是广联达是按16的直径计算的,请问怎么调整? 还有我想问下,如果还是上面那样的配筋,那么那4B14的纵筋的搭接是否需要错开?我理解上是需要错开的,因为相邻的钢筋需错开嘛,但是我主管说可以只算一个LLE的搭接长度,因为分开3个头来错开,就是渣焊和渣焊之间相距500,14的搭接就伸到高的渣焊的连接区上面去,不知道这样的说法是否正确,请各位发表下意见。 答复:你的问题分为两个方面进行答复 1、根据平法图集03G101-1 柱的箍筋在搭接范围内加密是要按5*D和100中取小值来加密的,如果柱的纵筋是8B16+4B14的话,在搭接范围加密5*D应该是按14的直径来计算的,因此你在工程计算设置里面选“柱”,然后在“纵筋搭接范围箍筋间距”选项里面勾选“s”,s的数值选为70,这样5*D就是以B14的直径计算了。 2、如果柱配筋是4b18+4b14,且采用电渣压力焊接头方式连接,那么根据根据平法图集03G101-1第36页注第1条的规定,柱相邻纵向钢筋连接接头相互错开,在同一截面内钢筋接头面积百分率不应大于50%;因此你的主管的说法不正确,正确的做法是:在高出柱根部箍筋加密区以上部位,按照B18钢筋的35D,也就是63cm的上下侧作为2B18+2B14的焊接接头位置;并不是像你主管说的渣焊与渣焊之间500mm。 具体问题具体分析,依你举例说明的情况,按照以上两条去做就行了,但是最主要的是在计算钢筋工程量时应能明白图纸设计的具体要求,然后在软件输入时按照图纸设计要求选用相应的软件内置设置节点就可以了。 希望我的答复能够对你有所帮助,祝你成功
2009-04-03 12:27:47
-
柱箍筋在搭接范围内加密只用于柱纵筋采用绑扎搭接方式,对于采用机械焊接搭接并不适用;你再仔细看看图集规范。
2009-04-03 10:28:09
-
根据平法03G101-1 柱的箍筋在搭接范围内加密是要按5*D和100中取小值来加密的,那么如果柱的纵筋是8B16+4B14的话,在搭接范围加密的话是不是那5*D应该是按14的直径来计算?但是广联达是按16的直径计算的,请问怎么调整? 答:软件应该是按14的钢筋来设置加密箍筋间距的,如你有什么问题最好与当地的广联达服务人员联系解决。 还有我想问下,如果还是上面那样的配筋,那么那4B14的纵筋的搭接是否需要错开?我理解上是需要错开的,因为相邻的钢筋需错开嘛,但是我主管说可以只算一个LLE的搭接长度,因为分开3个头来错开,就是渣焊和渣焊之间相距500,14的搭接就伸到高的渣焊的连接区上面去,不知道这样的说法是否正确,请各位发表下意见 答:钢筋的搭接接头按50%计算即可。
2009-04-03 10:34:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看