消防电中的模块控制线路问题
图纸平面图中标注为K(模块控制线路)+F(消防专用电话线路)线缆回路,但系统图只标注了F(消防专用电话线路),那系统图中桥架敷设,我自己需要补充K(模块控制线路)的线缆吗?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
消防电中的模块控制线路问题
答:1、这个控制线路一般不需要的
2、这个设计的意图为模块全部放置于竖井之内,从模块出来到末端都是控制线连接
3、所以出现一个控制线,你说的这个设计院我感觉很熟悉的设计手法
2021-08-19 18:30:16
-
平面图上是连接的待电话插孔的手动报警按钮K+F线,连接带电话插孔的手报需要2根线,信号线+控制线,信号线是起到电话连接接通作用的,控制线是起到报警控制作用的。所以是2根线。消防系统图与平面图不一致的一般都是按照平面图的。从原理上来分析带电话插孔的手报是2根线,如果不带电话插孔的就只用控制线就行了