• 关于接地极调试

    河北2003安装定额 2-941 6根接地极以内独立接地装置调试 2-942 系统接地网调试 何谓系统接地网?其调试的内容是什么?

    问题补充:这两种接地有何区别?这两种接地调试有何区别?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    按全统安装工程预算定额解释汇编对接地装置调试的答复是: 第72(3)凡接地极在6根以内(含6根)的小接地网,均按一组计算,使用2-941子目。 第73(4)凡接地极在6根以上的接地网均按“系统”计算,执行2-942子目。 接地装置调试的主要内容是接地电阻测定(两项定额调试内容是一样的,只是工作量大小的区别)。 发电厂厂区、变电所、各种建筑物的接地网调试均应按“系统”计算,套用2-942 系统接地网调试。

    2009-04-03 15:29:36 

  • 系统接地网是配电系统的接地保护装置,调试内容就是通过接地电阻摇测,检查师傅在接地电阻的要求之内。

    2009-04-03 15:01:41 

  • 2-942 系统接地网调试:是整个工程接地网调试。

    2009-04-03 15:05:59 

  • 何谓系统接地网?其调试的内容是什么? 接地网是沿建筑物外周3米以外,用镀锌扁钢连成一体,埋深3米以下。调试一般是接地电阻的测试,以求达到设计要求的值,否则,要进行一些处理。 这两种接地有何区别?这两种接地调试有何区别? 接地极一般是用镀锌钢管或角钢等,2.5米长一根,一般一组三根,打入地下一定的深度。接地调试都是指接地电阻测试。

    2009-04-03 15:55:28 

  • 答:6根接地极以内独立接地装置调试,单位:组.接地网调试,单位:系统.是大小的区别.凡接地极在6根以上的或用扁钢与基础钢筋焊接的接地网均按“系统”计算.两项定额调试内容是一样的.防雷接地装置测试电阻必须是R≤10Ω;电力系统接地装置测试电阻必须是R≤4Ω;计算机系统(弱电)接地装置测试电阻必须是R≤1Ω;三个接地装置(共用)测试电阻必须是R≤1Ω.