• 地下室底板垫层下有防水及保护层,按清单规则土方如何计算?

    垫层底标高-5.75m,筏板500mm厚,垫层150mm厚,筏板顶标高-5.1m。但是建筑专业上写明在垫层顶做防水卷材及保护层,总厚度60mm,所以实际挖土应该是-5.81m,不是图纸的-5.75m。那么多出来的60mm挖土深度是否可以追加?合同为固定单价合同。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    垫层底标高图纸上已定好的话  不管增加多少厚度只能往上算