• 水平分布筋计入边缘构件体积配箍率的计算

    隔一布一体积配箍率

    有两种设置

    第一种:暗柱800*250的箍筋设置为C10@100,此处剪力墙设置水平分布筋计入边缘构件体积配箍率为计入-隔一布一(边缘箍筋)   这个量比较准包括弯钩及多余拉筋量

    第二种:暗柱800*250的箍筋设置为C10@200,此处剪力墙设置水平分布筋计入边缘构件体积配箍率为不计入                  这个量少了弯钩量以及少了多余的拉筋量。


    大佬们看一下我这个理解对不对????

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    这个是针对这个暗柱来说的,当有墙体水平钢筋时,墙水平钢筋处的暗柱(有墙那一肢)外箍省略(由墙水平钢筋代替了),形成墙水平筋与该外箍隔一布一的效果,定义暗柱时,被代替的那个外箍间距放大一倍即可。此处的墙体在属性中改为计入体积配筋率,注意选择相应的节点。