挡土墙顶部锚固处理
各位朋友,有个问题想请教一下大家, 这是负一层的挡土墙 图纸显示在-0.735标高处 内外侧钢筋都向板内锚固,我在垂直钢筋前加了*号,设置为在本层锚固,节点设置也更改了弯折锚固值,修改完成选中图元汇总计算后,钢筋三维显示外侧纵向钢筋端部弯折12d,不是伸过墙对边延伸200,内侧纵向钢筋也是弯折12d,跟设置的不符,大家遇到这种情况都是怎么处理的 谢谢
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
第二张图把12D 修改下就好了
2021-08-21 11:55:35