小子 2021-08-21 22:44:12 | 辽宁省 土建 | 719查看 2回答
老师,图中是这么说的
老师水平防潮层肯定是不用研究了,就是第一张图那样。图中说的垂直防潮层的意思是这个意思吗?当室内地面有高差时,指的就是室内地面和室外地坪有高差对吧,不是说室内地面和室内地面有高差。老师,还有交圈封闭是什么意思,我看网上图片,垂直防潮层一般都是两个水平防潮层是才设置垂直防潮层,那是不是我这个上面的图有错误呢。另外就是但从这个说明看,也看不处内墙也要做啊,一般好像都是外墙做的对吧老师。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
图中设计这个要求不是所有的砖基础都抹防水砂浆,只是要求地面和-0.06有高差的部位抹防水砂浆,,一般情况下当地面没有高差的时候,室内是不会有立面防水砂浆了,也就不用计算了
至于室外的高差你也不用考虑抹防水砂浆的,因为室外的高差部分是抹的外面抹灰,这个软件会自动计算的,你看下首层的墙面抹灰计算式就知道了
2021-08-22 08:39:23
-
是两个防潮层之间的高差
也有可能是室内地面之间,具体要看图纸
就是没有断开全部连通的
2021-08-22 00:22:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看