阿三 2009-04-04 11:05:57 | 甘肃省 其他专业 | 1280查看 10回答
关于地坪伸缩缝的划分?
大家好: 请问我现在有1万多平方的地坪,伸缩缝多大距离一个啊?
全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳请问我现在有1万多平方的地坪,伸缩缝多大距离一个啊? 一般根据设计要求确定伸缩缝间距;通常伸缝30米左右一道,缩缝4-5米左右一道,并且伸缝与缩缝做法不一样,通常伸缝预埋带滑桶的钢筋,采用直径20左右的圆钢。
2009-04-05 00:45:31
-
请问我现在有1万多平方的地坪,伸缩缝多大距离一个啊? 这个问题看设计规定。不是某一个人能说的。设置间距不等,可以1m一个缝,也可以2m一个缝,更高的6m一个缝,
2009-04-04 11:11:12
-
地坪的伸缩缝一般是不超过6m设一道。
2009-04-04 11:28:33
-
6m间距有些大,在西北地区横向一般不大于4M就行,纵向可以大些。
2009-04-04 11:32:21
-
1.一万平米地坪,应该咨询设计者出设计,包括缝内填什么. 2.不知道你是什么地坪?室内还是室外? 3.以水泥砼垫层为例:一般纵向宜设平头缝,(垫层厚度大于150mm宜设企口缝)间距 3-6米 ; 横向设假缝,缝深为垫层的1/3,间距6-12米(高温季节宜6米)
2009-04-04 11:53:18
-
我觉得也是要看设计图纸说明,没说明的话就咨询设计院,要具体情况具体分析,有些经验数据可以用,但有特殊情况。
2009-04-04 13:16:23
-
规范规定地面伸缩缝间隔不大于6米.
2009-04-04 14:13:54
-
地坪的伸缩缝一般是6m设一道,双向6M*6M设置。
2009-04-04 15:35:32
-
地坪的伸缩缝一般上下、左右是6m设一道,不超过36m2,这是规范要求。
2009-04-04 16:27:11
-
答复:应该按照设计规定执行,如果涉及规定不明确,可以咨询设计院,要求对方给与答复。如果设计院答复按照规范执行,应该按照纵横间距不大于6.0m设置。
2009-04-04 19:54:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看