• 关于给排水专业的相关疑问

    第一个疑问

    关于塑料管的工作内容塑料卡固定,室内塑料管已含,室外的需要按实计,是怎么个计算方法?

    第二个疑问

    阻火圈按个计算,应该是怎么计算?比如管道穿一面墙就算一个阻火圈?

    第三个疑问

    工业管道的清单的工作内容含压力试验,但是定额不含,那么在套工业管道安装的时候,是否需要在工业管道的清单下面套压力试验的定额,如果设计说明的话

    第四个疑问

    一般管架的单件质量,是怎么理解?


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、塑料管道安装定额不管室外还是室内都包含了管卡和一般的普通支架,所以没有特殊设计,无需单独计算挂电脑支架;

    2、阻火圈按照规范要求一般是管径大于等于DN100管道穿越楼板或穿越防火分区必须安装阻火圈,所以一般的塑料排水管道排水立管按照每层一个计算;

    3、是的,组价必须单独计算压力试验

    4、管道支架的单重要根据设计或标准图集来计算单件的理论重量

    回答正确请采纳并点赞,因为每一个专家都是免费服务

    2021-08-23 11:18:44 