fashioncole 2009-04-05 00:48:50 | 上海市 其他专业 | 428查看 11回答
关于不变截面变钢筋的柱问题
我的柱钢筋为什么布筋分析中会空出一截?图中的柱不变截面,但下层B一侧纵筋为6B25,H一侧纵筋为6B25;上层变为B一侧为5B25,H一侧为4B25。我的标高设置也是对的,底层顶标高到5.6m,上层从5.6m开始。可就是会出现这个问题,请大家帮帮忙,谢谢!
全部回答 (11) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、设置没有问题; 2、计算结果:不同长度的钢筋相互连接是这样的,如图。 3、下部钢筋在本层锚固的为6根(B 边两侧为2根,H边两侧为4根),在本层是直锚。 4、其余钢筋伸到上部与上层钢筋搭接。
2009-04-05 08:00:46
-
因一层与二层数量不一样,必须将二层未到位加入锚固即可。
2009-04-05 08:10:07
-
你的设置不合适,仔细检查一下吧,按着楼上说的试试,祝你成功
2009-04-05 08:52:14
-
你在复制后,是需要把顶层的钢筋修正为立筋是需要锚固的啦!试试看!祝你成功!
2009-04-05 08:53:12
-
答: 1.你将上层钢筋设置改为纵筋锚固。 2.同时,在下层钢筋灭掉的钢筋前加*号。
2009-04-05 09:21:22
-
广联达软件不能识别下柱钢筋多时柱顶的锚固,需我们人工在锚固的钢筋前输入# 上面B边,H边由于钢筋减少引起的间距变化,水平偏移距离超过6d,需要插筋到下面,在钢筋前用*表示。
2009-04-05 10:39:41
-
你没有设置柱分层,设置柱分层后。检查一下变钢筋时上下层的钢筋是否定义正确
2009-04-05 10:51:13
-
你的设置好像不合适,在检查一下。
2009-04-05 07:20:02
-
这个好像是支座筋的表示方法吧 那个长度不是一个示意吗
2009-04-05 07:41:10
-
复制的时侯出错了。
2009-04-05 05:13:35
-
把上层钢筋改为纵筋锚固。
2009-04-05 06:49:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看