• 剪力墙压墙筋与暗梁之间的关系

    剪力墙剖面图我的剪力墙剖面图中显示墙顶部设有3根水平方向的压墙筋,但是总说明里面也有对于暗梁布置的方法,想请教一下,压墙筋和暗梁同时布置合理吗压墙筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    暗梁需要布置的混凝土墙的不是说所有的混凝土墙都要布置暗梁,这个地库外墙大样有压墙筋,不需要布置暗梁的,有暗梁的话会标注在大样上的

    2021-08-23 17:40:46 

  • 有暗梁就不用压墙筋了。

    2021-08-23 17:41:19 

  • 不可以同时布置,另外水平筋也要减少一根

    2021-08-23 17:42:16 

  • 有暗梁,按暗梁布置。没有暗梁时,按压墙筋布置。

    2021-08-23 17:42:26 

  • 不合理,二选一,不能同时布置。

    2021-08-23 17:44:55 