• 请教广联达钢筋抽样问题

    关于剪力墙暗柱钢筋抽样问题,例如L形的剪力墙长横向长是900,纵向长1600,其中一端部有一个400长的暗柱,另一端是一个L形的暗柱,暗柱横向长为900,纵向长为400,我试了两种画法,一是先画横向900纵向1600的剪力墙,将钢筋信息输好,然后再将两个暗柱画到剪力墙的两头,二是分别画两个暗柱和800长的剪力墙,但是两种方法计算出来的钢筋结果是不一样的,请问应该按照哪一种方法绘制剪力墙和暗柱???请各位指教!谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    两种方法计算出来的工程量应当是一样的,错误的原因是不是你第二种方法是从柱边开始画剪力墙,造成剪力墙的长度变短,计算量总量变小

    2009-04-05 14:31:01 

  • 先画暗柱后画剪力墙与先画剪力墙后画暗柱,其结果应该是一样的,以前我画过,出现错误一定是你操作有误。建议你重新再画,记住剪力墙的水平筋是通过暗柱的。

    2009-04-07 14:13:47 

  • 肯定不一样,正确的画法是墙画通,墙上画暗柱。

    2009-04-05 14:18:52 

  • 暗柱顾名思义柱是暗在墙内,应该先将墙绘制好,然后对应图纸画上暗柱即可。

    2009-04-05 14:25:01 

  • L型墙的外侧水平筋会不一样,前者水平筋关联,后者水平筋没有关联

    2009-04-05 14:44:13 

  • ??????????????????????????????,???????????????,????????????

    2009-04-05 14:57:25 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题