• 楼层分层的问题

    图为一层框架的锅炉房,高度6.47,上面是斜屋面。在标高4.17处有一道500高的梁。因为锅炉房侧面有一个4.17高的办公室,而且是和锅炉房连体的,锅炉房的一个侧面的柱子和这个办公室共用。所以我一共定义了4个楼层。一层基础,基础高度1.5二层标高到4.17三层从4.17到6.47四层为女儿墙和斜屋面,经过专家们的指点我现在将楼层分为了:基础层 首层,女儿墙和屋面层。三个层。然后在首层里面建立子层画办公室。可是子层建立好了,子层和首层交接的地方怎么处理呢?首层和子层都共用的那颗柱子怎么处理,会不会重复计算?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    只建三个楼层和夹层一个:基础层、一层6.47米,一层夹层4.17米、屋面高度为一层。夹层可以建立办公室和此高度的梁、板。 维护结构的柱子和墙不用布置,软件自动扣减的。

    2009-04-05 15:51:46 

  • 图为一层框架的锅炉房,高度6.47,上面是斜屋面。可是子层建立好了,子层和首层交接的地方怎么处理呢?首层和子层都共用的那颗柱子怎么处理,会不会重复计算? 不用建立那么多楼层。 建立基础层1.5m,一层4.17m,二层6.47m,就够用了。钢筋算量软件标高时开放的

    2009-04-05 15:49:49 