• 剪力墙暗柱中拉筋的规格怎么确定

    剪力墙暗柱中拉筋的规格怎么确定?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    一般设计图纸结构总说明中说明,和在墙柱结构图纸、墙配筋表中标明。

    2009-04-05 15:54:42 

  • 剪力墙暗柱中拉筋的规格按图输入,如果图纸上未标注,拉筋的直径同箍筋的直径,间距是箍筋的2倍.

    2009-04-08 18:27:04 

  • 暗柱中的拉筋规格,图纸中应该有标注,没有标注的,规格同暗柱的箍筋规格。

    2009-04-05 16:13:39 

  • 看你的图纸说明,上面有详细的规定,可能你没有看见

    2009-04-05 16:49:03 

  • 暗柱中的拉筋本身就是单支箍,是箍筋的一种,但有时候单支箍与箍筋直径不同,图纸中应该有标注,没有标注的,拉筋(单支箍)规格同暗柱的箍筋规格。

    2009-04-05 16:53:54 

  • 答:若图纸中没注明,可以按101系列设置或问一下设计院。

    2009-04-05 17:51:20 

  • 剪力墙暗柱中的拉筋图纸中有特别规定的按图纸,若没有就按暗柱的箍筋的规格间距计算。

    2009-04-07 14:06:14 