• 暗柱箍筋根数出错

    一字型暗柱箍筋C8@200,柱层高3米,手工算根数应该是15根,为什么广联达10.0钢筋算量计算的根数是30根?

    问题补充:我没有输入成C8@100,也没有输入成2C8@200,当我把柱里纵向钢筋由原来的绑扎连接改为电渣压力焊后,根数就对了。可是就是绑扎需要加密也不能多出一倍来呀。

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 我也发现了这个问题,已向唐山总部发过图啦,可它们不给回答。我是这样改的,首先得确定现场是按哪条加密的,在计算设置下剪力墙设置中暗柱、端柱中有这样一条暗柱,端柱纵筋搭接范围箍筋间距一行,默认是min(5*d,100), 这条共有三个先项,如果没加密,你选择S,加密你直接输入100即可或加密的间距。这条软件是让修改的。

    2009-04-08 13:56:41 

  • 是不是输成2肢箍了?

    2009-04-05 18:58:21 

  • 是不是间距输错了,或是加密了,再看看,只要都定义对,是不会出现的

    2009-04-05 19:40:56 

  • 你说的情况是的,软件也没有错,是按照规范处理的,暗柱如果是采用搭接连接时,搭接范围要加密处理,同时在根数设置可能是向上取正加一的模式。如果是焊接连接的话就不加密。

    2009-04-06 07:25:12 

  • 请注意一下情况:1、您在软件中输入的时候是不是在C8前面输入了“2”。2、您是不是在首层绘制的暗柱,基础层的层高多高?软件在基础层只计算的插入基础构件的两根箍筋,其他基础层的钢筋也记入首层,这是符合施工原理的!

    2009-04-05 17:01:57 

  • 检查一下,有两种可能 1、你误将间距输入成了100 2、你在输入箍筋时误输入为2A8@200

    2009-04-05 17:12:09 

  • 在选择截面时一定要看清,图库中的钢筋形式和根数是不是与设计相同。估计你选择的“一”字型截面暗柱这样的箍筋是2个,所以计算出来的数量加倍了。

    2009-04-05 17:36:50 

  • 你的这个问题解决了吗

     


    2017-05-15 15:22:59 