• 非框架梁的下部钢筋锚固问题

    非框架梁已构造柱为支座,支座宽240,下部钢筋配通长的3b20,根据图集,下部锚入支座12d,计算出来240,支座宽(支座要扣保护层)的值不够的下部钢筋锚固值12d,按照图集应该采用弯锚15d,可软件中怎么设置才能实现?在非框架梁计算设置上怎么修改?

    非框架梁

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    软件计算是正确的,直段+25(弯折)=12d。 图集中的15d是用括号扩起来的,括号内数字用于弧形非框架梁,你看看黑线下括号内说明(即15d是应用于弧形非框架梁)。

    2009-04-06 10:05:17 

  • 按图上修改 如图 点开以后在锚固的位置修改锚固值

    2009-04-06 10:05:29 

  • 答: 1.软件计算是正确的,直段+25(弯折)=12d。 2.不用修改。

    2009-04-06 10:08:01 