• 梁的抗震锚固长度在哪改?

    需要把03G101-1中的梁的抗震锚固29d,改为陕02G02中梁的抗震锚固1.15*25d? 我在楼层框架梁端节点改没反应?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    如果修改整个工程的梁节点锚固,则: 1、在计算设置里的框架梁节点设置选择节点;(图1) 2、在楼层管理界面中的楼层钢筋缺省设置的框架梁里改;(图2) 如果修改某一个梁构件的节点锚固,则: 3、汇总计算以后,在编辑钢筋下面的计算式中修改后锁定构件;(图3) 如果修改某一个名称的梁节点锚固,则: 4、定义梁构件时,在属性中的锚固搭接中修改。(图4)

    2009-04-06 15:08:20 

  • 你在楼层管理界面中的楼层钢筋缺省设置的框架梁里改

    2009-04-06 14:51:27 

  • 在计算设置中修改,也可以在汇总计算以后修改计算式。

    2009-04-06 14:54:36 

  • 点工程设置后弹出“工程管理”的界面点击出现下图,在楼层管理界面中的楼层钢筋缺省设置的对应构件栏里修改。

    2009-04-06 15:00:34 

  • 一般都在计算设置中修改。在楼层管理中修改也可以。

    2009-04-06 15:36:58 