华 2009-04-06 15:12:59 | 重庆市 土建算量GCL2013 | 1254查看 10回答
抗震等级问题
在结构总说明中只说明了结构抗震设防烈度为6度未说明抗震等级,在负一层、一层梁柱结构平面图说明中说明了框支梁及框架柱的抗震等级为三级,在二至五层和屋面层总说明中未注明任何构件的抗震等级。 请问:(1)工程设置中抗震等级取几级? (2)是不是只有负一层、一层的框支梁和框架柱的抗震等级为三级,其他构件均为非抗震???
全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳抗震等级是由建筑物结构类型、设防烈度、檐高等决定的,按你的描述,上面的抗震等级应为四级。但这些最好跟设计院沟通一下,让设计院明确。
2009-04-07 08:41:38
-
在结构总说明中只说明了结构抗震设防烈度为6度未说明抗震等级,在负一层、一层梁柱结构平面图说明中说明了框支梁及框架柱的抗震等级为三级,在二至五层和屋面层总说明中未注明任何构件的抗震等级。 请问:(1)工程设置中抗震等级取几级? (2)是不是只有负一层、一层的框支梁和框架柱的抗震等级为三级,其他构件均为非抗震???答:全部为三级。
2009-04-06 16:40:35
-
设计单位最有权威解决你的问题
2009-04-07 15:55:20
-
跟设计部门沟通一下
2009-04-06 15:20:30
-
在结构总说明中只说明了结构抗震设防烈度为6度未说明抗震等级,在负一层、一层梁柱结构平面图说明中说明了框支梁及框架柱的抗震等级为三级,在二至五层和屋面层总说明中未注明任何构件的抗震等级。 请问:(1)工程设置中抗震等级取几级? (2)是不是只有负一层、一层的框支梁和框架柱的抗震等级为三级,其他构件均为非抗震??? (1)工程设置中抗震等级取三级 (2)整个楼都应该取抗震等级取三级,一栋楼不应取两个抗震等级。 请问你的意思是不是负一层到屋面层的基础、框架梁、非框架梁、柱、板、墙、圈梁、构造柱和其它构件的抗震等级均为三级? 是,均为三级
2009-04-06 15:34:33
-
地面以上抗震等级要高
2009-04-06 15:45:07
-
抗震设防烈度为6度为三级抗震,负一层到屋面层的基础、框架梁、非框架梁、柱、墙、等都为三级抗震。板是非抗震的
2009-04-06 15:46:21
-
通常情况下抗震等级是底层要高一些,上面的要低些。 对于你的工程一层以下为三级,上面的也应该不小于三级(应该是三级)。 具体要求与设计联系便可得知。
2009-04-06 15:48:15
-
我好象记得培训老师讲过,除了梁、板、柱、墙设抗震等级,其他构件是不设抗震等级,仅供参考
2009-04-06 15:50:27
-
有了设防烈度和檐高软件会自动计算抗震等级
2009-04-06 16:14:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看