    我的支座是200*400的暗柱,为什么软件计算的时候说支座宽是400,另外计算式(图内)不太明白!请详说!

    暗柱

    支座宽

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    柱截面200*400,那梁支座为400是正确的,至于表内的计算式就是软件默认的计算表达式,是你在工程设置中对钢筋的计算设置为默认值或修改值作出的选择。 400-支座、25-保护层、15*d-弯折、1800-净长、240-弯折、25-保护层。

    2009-04-06 16:51:07 

  • 与染同方向的支座的尺寸是支座的宽度, 所以是400

    2009-04-06 16:04:28 

  • 看不清楚,你你能截图清楚点看看吗

    2009-04-06 16:04:28 

  • 因为200*400的暗柱,400为暗柱的长方向,设计中梁必然担在梁的长方向(即400方向)。查查计算式,再看看。

    2009-04-06 16:10:48 

  • 支座宽是对的(与梁同方向的柱截面尺寸); 400-支座、25-保护层、15*d-弯折、1800-净长、240-弯折、25-保护层。

    2009-04-06 16:15:22 