• 地下室基坑支护计算

    本工程为一地下室基坑工程支护,地下室深5米左右,由施工单位作了一支护的施工方案,采用的是土袋支护,报甲方及监理单位同意该方案。在施工过程中实际施工单位土袋支护高度与方案不符(未达到方案高度),结算时是按实际计算还是按方案计算。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    可按方案计算,如因违反方案要求造成的处理费用(无特殊原因)亦不予承担。

    2009-04-06 17:07:16 

  • 让你们工程部的人出个东西,以实结算

    2009-04-06 17:07:53 

  • 如果甲方、监理认可支护合格,那么按方案结算, 如果监理,甲方认为与方案有偏差,视为不合格,或进行整改或结算时按实际计算.

    2009-04-06 17:20:35 

  • 工程结算的主要依据是建设工程合同、在合同中应有相关的约定。 如果合同未约定,因为施工方案计算的数据仅是方案而已,没有实现的部分就没有工程成本,所以,应该按实际实现的(即:签证)工程量计算

    2009-04-06 18:07:58 

  • 结算时应该按实际高度进行计算。

    2009-04-06 20:19:30 