昙儿 2009-04-06 20:26:10 | 辽宁省 其他专业 | 2951查看 2回答
有关防雷接地的问题
2、 凡是突出屋面的排气,排烟及金属构件必须与屋面防雷装置可靠连接 3、 住宅楼屋面采用?12镀锌圆钢作屋顶避雷带,支架间距1.0 米,转角处0.5米,利用屋面板上部两根大于?12主筋焊接,组成小于20m*20m或24m*16m的避雷带网格。 4、 防雷引下线利用钢筋混凝土柱内对角两根大于?16主筋通长焊接连通。不同标高的避雷带竖向连接均采用镀锌—25*4扁钢沿侧墙暗敷设(引下线除外) 6、 防雷电感应措施:建筑物内设备,管道,构件主等主要金属物,应就近至防直击雷接地装置或电气设备的保护接地装置上,平行敷设的管道,构架和金属外皮等长金属物,其净距小于0.1m时,就采用金属线跨接,跨接点的间距不应大于30米,交叉净距小于0.1m时其交叉处亦应跨接各层金属物与防雷的接地装置及引下线之间可靠连接,直接埋地的金属管道在进出建筑物处应就近与防雷的接地装置相连,构件之间必须连接成电气通路。距地30米以上外墙上的栏杆,门窗等较大的设备与防雷装置可靠连接,竖向敷设的金属管道及金属物的顶端和底端与防雷装置相连,为防侧击雷,从首层起每三层利用结构圈梁水平钢筋与引下线焊接成均压环。 以上有防雷系统的设计说明, 问题1:2中的金属构件物指什么,它们与屋面装置是怎么联接的,取什么定额 问题2:避雷带网格是用镀锌扁钢分开的还是如3中所屋面板上的主筋分格的 问题3:不同标高的避雷带是有一条扁钢相连即可,还是每个分格都得相联 问题4:6中所说的内容都应取哪些项,工程量分别如何计算
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
问题1、突出屋面排烟管、排气管(铁),与避雷带、独立避雷针可靠连接 问题2:避雷带网格是大多用镀锌扁钢分开的,一般找平层内暗敷 问题3:不同标高的避雷带是有一条扁钢相连即可,还是每个分格都得相联,答有些地方用扁钢(暗,),有些地方用圆钢(明) 问题4:6中所说的内容都应取哪些项,工程量分别如何计算:这一块是等电位问题、等电位端子箱、测试点,敷设避雷带,钢铝窗接地、跨接地线、引下线等
2009-04-07 08:54:06
-
1、金属构件物范指一些突出屋面的金属物,(如金属管道、金属水箱、金属风管、金属广告牌等一些金属物品),与避雷网用扁铁、圆钢等材料焊接,按工程量套避雷网安装定额。 2、这个看施工说明,按规定施工。 3、具体看图纸屋面防雷页,有几条引下线,再定敷设方法。 4、套定额跨接项。
2009-04-07 13:15:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看