• 吊顶内明敷的配管,可以在吊顶上面放着走吗?

    吊顶内的明配管,可以直接放在吊顶板上敷设吗?还是说必须是吊杆吊着配管或者是卡在吊顶内的混凝土顶板上。这是有相关规范吗

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 按照规范是需要做吊杆配管的

    回答正确请采纳并点赞,因为每一个专家都是免费服务

    2021-08-26 17:05:12 

  • 不允许放在吊顶上。也不允许借用装饰工程的龙骨(用来固定电管),必须自己做吊架(固定自己的电管)。

    首次提交 2021-08-26 17:05:15  最近修改2021-08-26 17:17:24 (修改过2次)

  • 线管吊顶内敷设有明确的规范要求,不能在吊顶内放着。

    2021-08-26 18:51:18 

  • 规范是不允许直接放在吊顶上。

    但是实际操作,还是需要结合现场的实际施工情况。

    2021-08-26 21:28:13 

  • 吊顶内的明配管,不可以直接放在吊顶板上敷设,需要于吊顶龙骨固定;

    2021-08-27 08:30:19 