• 有关的接地问题

    接地设计说明: 1、 本工程变压器中性点接地。防雷接地装置与设备接地等共用接地装置,综合接地电阻为R《=1O 2、 地下室利用结构阀板基础内钢筋,无地下室部分利用建筑物基础梁内水平配筋(主筋)网构成基础接地网,间隔焊接或绑扎。结构外圈钢筋可靠焊接并与防雷引下线焊接。 构成等电位联接结。 3、 引下线利用柱中主筋@>=16不少于两根,或者16>@>=10主筋4根,与基础接地网及各层结构外圈梁内钢筋可靠焊接。 4、 接地板为100*100*10的镀锌钢板,墙上安装,总等电位及局部等电位端子箱底边距所在地地面0。5米。 5、 本建筑在室外地坪下1.0m,外引接地干线40*4镀锌扁钢,为补接接地极时用,室外距外墙皮距离不小于1.0m,若基础接地网能满足要求时可不打室外接地极。接地装置采用热镀锌等防腐措施。 6、 建筑物外墙的四边处装设接地电阻测试箱,箱底距室外地面1。8m。MEB为总等电位联结箱,LEB为局部等电位联结箱。总等电联结箱说明:本工程做总等电位联结,配电间,各设备机房,电讯井道及卫生间做局部等电位联结。 地上其它设备机房局部等电位端子箱利用邻近柱内引下线与接地网格连通。 在地上各层竖向电讯间内做25*4竖向接地镀锌扁钢。 在总等电位联结端子箱,将下列导电部分相互连通: 进线配电柜的PE(PEN)母排。公共设施的金属管道,如上下水,热力,煤气管道,室内电气设备金属外壳,建筑物的金属结构人工接地极引线。 等电位联结做法和接地示例见02D501-2《等电位联结安装》第11、13、14页 MEB采用BV-25mm2或40*4镀锌扁钢 利用建筑物基础做接地装置,在柱上予留钢板与MEB端子板联结,予埋板做法见卫生间局部等电位联结做法见02D501—《等电位联结安装》第16页 LEB线采用BV—1*6mm2或25*4mm镀锌扁钢。 设计说明是这样描述的,请问都需要取什么定额
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 去别的工程里借你要找的定额编码

    2009-04-06 22:41:57 

  • 哈哈回答的非常正确和详细.

    2009-04-07 08:44:54 

  • 就套用全统安装辽宁省2008电气安装计价定额。

    2009-04-07 08:00:57 

  • 我认为接地就套接地就可以了 就是基础的面积呀

    2009-04-07 08:04:35 

  • 根据你的描述,需套以下定额 1.利用基础钢筋作极地极 2.接地母线-40*4 3.引下线(利用柱钢筋) 4.等电位箱(借套接线箱) 5.电阻测试箱(借套接线箱) 6.接地母线-25-4 7.接地跨接线(处)

    2009-04-07 08:13:05 

  • 1 利用基础钢筋作极地极 2 柱主筋与圈梁钢筋焊接 3 避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下 4 户内接地母线敷设 5 等电位箱

    2009-04-07 08:14:08 

  • 1.利用基础钢筋作极地极 2.接地母线-40*4 3.引下线(利用柱钢筋) 4.等电位箱(借套接线箱) 5.电阻测试箱(借套接线箱) 6.接地母线-25-4 7.接地跨接线(处) 8、铜芯线穿管 9、个别地区取系统测试 10、-40*4敷设

    2009-04-07 08:20:28 

  • 同意楼上意见

    2009-04-07 09:16:51 