    各位大神,我有个问题,系统图中由接线箱至风机的模块箱是 信号+电源线,但是在平面图中风机的模块箱只引了一根信号线,那我可以从最近的感烟探测器到模块箱这一段用信号+电源线?还是说必须这个信号+电源线是要从接线端子箱一致引到这个模块箱呢?要是必须从这个接线端子箱引过来,那是不是他这个平面图画的有问题?接线箱接线端子答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    消防电火灾报警系统


    答:1、模块都是电源线加上信号线

    2、信号线就近引入就好多了,电源线也是就近敷设的原则执行

    2021-08-27 09:52:33 

  • 平面图设计画漏了,需要从附近有电源线的地方连过来。如果附近没有,就得从层消防端子箱引过来。