你是不是傻 2021-08-27 16:11:17 | 陕西省 安装 | 567查看 2回答
室外电缆土方
景观灯具的电缆都是3*4的,而且用了PE32的配管,这时带配管的电缆直埋是否适用于直埋电缆的子目(图2),还是采用土建专业的管沟土方?
图1中的地埋灯处的配管土方如何确定?可不可以按地埋灯的敷设长度计算管沟长度?
3 .回填的细砂是用电气专业的铺砂盖砖还是土建专业的砂石垫层?电气专业的好像是按长度计算的,大样图中回填细砂为300mm厚,并没有按立方?求指教
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
室外电缆土方
答:1、景观灯具的电缆都是3*4的,而且用了PE32的配管,这时带配管的电缆直埋适用于直埋电缆的子目
2、图1中的地埋灯处的配管土方根据基础确定,按照基础土方乘以灯具长度确定
3、3 .回填的细砂是用土建专业的砂石垫层
2021-08-27 17:23:41
-
都要套电气的挖土方和铺砂盖砖的子目。有电气的子目就不能借用土建的子目。
首次提交 2021-08-27 19:59:58 最近修改2021-08-27 20:01:02 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看