• 钢筋抽量板的工程设置为什么和04G101-4第25页的说明不同

    工程设置里,负筋在板内弯折长度:板厚一2*保护层.而04G101-4第25页里是:a=H(板厚)-15.为什么图集里只减一个保护层.是我看错地方了,还是哪一个有错.

    问题补充:还是04G101-4第25页右下角第6条说明当为HPB235光圆时,端部应高180度弯钩,其平直段长度为3D,但我做出来之后为什么只加一个6.25D呢?按道理应该是扣两个保护层的,但为什么图集只扣一个呢?锚入支座里有个弯钩,板中有个,就应该是两个弯钩啊?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 6.25D是增加了钢筋弯折时的弯曲调整值3.25D。

    2009-04-07 17:09:21 

  • 没错,软件是从钢筋弯部顶端算起增加了6.25D,3.25+3=6.25

    2009-04-07 17:15:48 

  • 你都没有看错,你可以设置成-一个保护层的,在计算设置中选择。 图集不是规范。 我过去手算板负筋就一直是扣一个保护层。

    2009-04-07 16:29:19 

  • 回答;计算设置中可以设置, 回答;板负筋弯折为板厚-保护层,没有其他弯钩了,如果是受力筋则有180度弯钩。

    2009-04-07 16:40:06 