醉月 2009-04-07 16:12:49 | 广东省 其他专业 | 421查看 4回答
钢筋抽量板的工程设置为什么和04G101-4第25页的说明不同
工程设置里,负筋在板内弯折长度:板厚一2*保护层.而04G101-4第25页里是:a=H(板厚)-15.为什么图集里只减一个保护层.是我看错地方了,还是哪一个有错.问题补充:还是04G101-4第25页右下角第6条说明当为HPB235光圆时,端部应高180度弯钩,其平直段长度为3D,但我做出来之后为什么只加一个6.25D呢?按道理应该是扣两个保护层的,但为什么图集只扣一个呢?锚入支座里有个弯钩,板中有个,就应该是两个弯钩啊?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
6.25D是增加了钢筋弯折时的弯曲调整值3.25D。
2009-04-07 17:09:21
-
没错,软件是从钢筋弯部顶端算起增加了6.25D,3.25+3=6.25
2009-04-07 17:15:48
-
你都没有看错,你可以设置成-一个保护层的,在计算设置中选择。 图集不是规范。 我过去手算板负筋就一直是扣一个保护层。
2009-04-07 16:29:19
-
回答;计算设置中可以设置, 回答;板负筋弯折为板厚-保护层,没有其他弯钩了,如果是受力筋则有180度弯钩。
2009-04-07 16:40:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看