• 屋框梁的问题

    屋框梁和顶层暗柱相交的节点是怎样的?和框架柱相交节点有什么区别吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    屋框梁和顶层暗柱相交的节点是怎样的? 答复:这要看设计要求了,如果有明确的设计要求,按照设计要求执行;如果只说明执行哪个图集,就按照图集节点执行。举例说明,如果设计要求执行图集03G101-1的相关节点,那么就可以按照图集03G101-1第55、56、58、59页的相应节点执行。 和框架柱相交节点有什么区别吗? 答复:无区别,和框架柱相交节点相同。

    2009-04-11 13:18:35 

  • 屋框梁和顶层暗柱相交的节点是怎样的?和框架柱相交节点有什么区别吗? 就按和框架柱相交节点吧, 严格来说,在剪力墙结构中,支座为墙的梁是不能叫框架梁的.

    2009-04-07 17:24:22 

  • 无区别,和框架柱相交节点相同。

    2009-04-07 17:38:20 

  • 这个你可以参考设计图纸啊,非框架柱能不能做为框架梁支座,由你设置啊

    2009-04-07 17:42:08 

  • 在剪力墙结构中,支座为墙的梁是不能叫框架梁的,和框架柱相交节点有本质的区别,钢筋的做法相差很大。

    2009-04-07 20:28:17 

  • 软件中暗柱也视为梁的一个支座,所以节点与框架柱是相同的。

    2009-04-07 22:36:38 