筝 2009-04-07 17:06:29 | 天津市 钢筋算量GGJ2013 | 533查看 6回答
屋框梁的问题
屋框梁和顶层暗柱相交的节点是怎样的?和框架柱相交节点有什么区别吗?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳屋框梁和顶层暗柱相交的节点是怎样的? 答复:这要看设计要求了,如果有明确的设计要求,按照设计要求执行;如果只说明执行哪个图集,就按照图集节点执行。举例说明,如果设计要求执行图集03G101-1的相关节点,那么就可以按照图集03G101-1第55、56、58、59页的相应节点执行。 和框架柱相交节点有什么区别吗? 答复:无区别,和框架柱相交节点相同。
2009-04-11 13:18:35
-
屋框梁和顶层暗柱相交的节点是怎样的?和框架柱相交节点有什么区别吗? 就按和框架柱相交节点吧, 严格来说,在剪力墙结构中,支座为墙的梁是不能叫框架梁的.
2009-04-07 17:24:22
-
无区别,和框架柱相交节点相同。
2009-04-07 17:38:20
-
这个你可以参考设计图纸啊,非框架柱能不能做为框架梁支座,由你设置啊
2009-04-07 17:42:08
-
在剪力墙结构中,支座为墙的梁是不能叫框架梁的,和框架柱相交节点有本质的区别,钢筋的做法相差很大。
2009-04-07 20:28:17
-
软件中暗柱也视为梁的一个支座,所以节点与框架柱是相同的。
2009-04-07 22:36:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看