• 消火栓系统

    楼层架空管道水平主干管是DN150的管道
    然后按照系统图是不是水平主干管至X1L-3 这段是不是应该是DN100?还是应该是DB65?

    然后系统图中的X1L-3 立管至下一层有DN65的管道 那是应该是哪里分界?

    立管

    消火栓


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    水平管应该是DN100,分界应该是以你所画的地方为界

    首次提交 2021-08-30 08:47:44  最近修改2021-08-30 08:49:53 (修改过1次)

  • DN65。

    2021-08-30 08:46:00 

  • 下图应该是65的

    2021-08-30 08:48:54 

  • 是DN100

     立管至下一层有DN65的管道 那是应该是在消火栓 下面分界即可 


    2021-08-30 08:50:50 