• 套项的问题

    利用柱主筋引下线做避雷应该套哪项? 用焊接镀锌扁钢做引下线应该套哪项? 安装预埋螺栓套哪项?

    问题补充:我用的是山西2000定额,请告诉我具体套哪项?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 利用焊接镀锌扁钢引下线套扁钢明敷设,安装螺栓套土建有关定额

    2009-04-08 08:07:17 

  • 利用柱主筋引下线做避雷时你只要计算两个焊接头即可 用焊接镀锌扁钢做引下线时你可以选择接地母线里面相关的子目 安装预埋螺栓你可以套用零星铁件的制安

    2009-04-08 08:15:38 

  • 你可以套利用金属构件引下,钢筋的不需要替换主材 镀锌扁钢需要替换主材 预埋螺栓可以借用土建定额子目 如:

    2009-04-08 08:49:51 

  • 1.利用柱主筋引下线做避雷套避雷引下线敷设利用建筑物主筋引下; 2.用焊接镀锌扁钢做引下线套户内接地母线敷设 3. 安装预埋螺栓可自己编制施工方案,甲乙双方协商定价,注意为固定螺栓所消耗的材料数量;若是厂房钢柱子的螺栓预埋,建议此项工作由钢结构厂家来完成,以免以后钢柱子与螺栓不对应,安装不上,双方闹矛盾,其费用直接含在合同价里,不另列; 4.安装预埋螺栓可自己编制定额,咨询造价部门.

    2009-04-08 09:08:24 