• 辽宁定额砼梁、板、柱、墙支摸高度超过3.6米的计算基数?

    辽宁定额砼梁、板、柱、墙支摸高度是按3.6米考虑的。体训馆工程层高9米,梁截面550X1500mm,如何计算超高支撑的基数? 1.按梁模板面积乘3个超高;套用12-95或12-96定额子目。 2.按梁底的长度乘3个超高的面积,套用12-95或12-96定额子目。 3.按梁下支撑立柱的排数(如3排)乘3个超高的面积,套相应子 目。 4.按梁净长乘3个超高的面积,叠加计算。如套用12-96子目等于(321.75+321.75x2+321.75x3) 乘面积. 这些算法哪种正确?哪种更具权威性?

    问题补充:是套用定额12-75或12-76

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、辽宁省08定额钢筋混凝土模板的计算规则: 2)现浇钢筋混凝土柱、梁、板、墙的支模高度是指自然地坪至板底、梁底或板面至板底、梁底之间的高度,以3.6m以内为准,超过3.6m部分,按超过部分计算增加支撑工程量,若超过高度不足1.0m时,舍去不计。 9-3.6=5.4 因此计取5倍的模板超高支撑。 2、模板的工程量=梁模板的工程量; 定额套用“12-75 *5 混凝土、钢筋混凝土模板及支架现浇混凝土模板梁支撑高度超过3.6m每超过1m 钢支撑”

    2009-04-08 18:09:55 

  • 1.套12-95 - 工程量321.75 和 12-96 - 工程量321.75 *5 2.浇混凝土梁(不包括圈梁)、板、柱、墙的模板是按层高3.6m编制的。层高超过3.6m时可计算超过增加费;每超过1m计算一次超过增加费,尾数不足0.5m者不计. 3. 9- 3.6=5.4 计5次 0.4小于0.5 略去不计; 4.有的人认为梁超高应该是9-3.6- 梁高 来计算,可这里说的是以层高为标准来计算超高的,层高就是9米;实际梁模板支设的高度也应该是9-板厚(梁的侧模),而不是9-梁高.

    2009-04-08 11:58:02 

  • 梁模板超高=9-梁的高度1.5-3.6=3.9m,0.9m<1.0m舍去不记 按梁模板面积乘3个超高;套用12-95或12-96定额子目,其中一个定额项目

    2009-04-08 10:10:08 

  • 具体应该根据定额中该章节的说明和计算规则进行计算,12-96是每超高1m的子目增加项,我认为应是12-95+12-96*5,具体依据定额说明即:本分部的现浇混凝土梁(不包括圈梁)、板、柱、墙的模板是按层高3.6m编制的。层高超过3.6m时可计算超过增加费,执行本分部超高增加费子目;每超过1m计算一次超过增加费,尾数不足0.5m者不计(4.1~5m可计算一次超高费,5.1-6m可计算2次超高费,6.1-7m可计算3次)。 所以你看一下说明是否这样写的

    2009-04-08 09:02:50 

  • 辽宁定额砼梁、板、柱、墙支摸高度是按3.6米考虑的。体训馆工程层高9米,梁截面550X1500mm,如何计算超高支撑的基数? 使用辽宁省2008定额,就要求按照辽宁省2008定额计算规则来计算工程量和套用定额。 现浇钢筋混凝土柱、梁、板、墙的支撑高度是指自然地坪至板底、梁底或板面至板底、梁底之间的高度,以3.6m以内为准,超过3.6米部分按超过部分计算增加支撑工程量,若超过高度不足1.0m时,舍去不记。 一、计算柱子增加层:9-3.6=5.4米,计算5个超高增加层, 0.4m<1.0m舍去不记。 二、1按梁模板面积乘3个超高;套用12-95或12-96定额子目。 按梁模板面积乘3个超高;套用12-95或12-96定额子目。 2.按梁底的长度乘3个超高的面积,套用12-95或12-96定额子目。 3.按梁下支撑立柱的排数(如3排)乘3个超高的面积,套相应子目。 4.按梁净长乘3个超高的面积,叠加计算。如套用12-96子目 等于(321.75+321.75x2+321.75x3) 乘面积. 这些算法哪种正确?哪种更具权威性? 梁计算超高增加: 层9-0.5-3.6=4.85m,0.85m<1.0m舍去不记 按梁模板面积乘4个超高;套用12-95或12-96定额子目,其中一个定额项目。

    2009-04-08 09:19:32 

  • 辽宁定额砼梁、板、柱、墙支摸高度是按3.6米考虑的。体训馆工程层高9米,梁截面550X1500mm,如何计算超高支撑的基数? 1.按梁模板面积乘3个超高;套用12-95或12-96定额子目。 答;应按超过部分的工程量为计算超高支撑的基数. 2.按梁底的长度乘3个超高的面积,套用12-95或12-96定额子目。 答:超高应该是两个吧,(9-3.6)/3=2 3.按梁下支撑立柱的排数(如3排)乘3个超高的面积,套相应子 目。 答: 辽宁定额是不是和我们的不一样呢? 4.按梁净长乘3个超高的面积,叠加计算。如套用12-96子目等于(321.75+321.75x2+321.75x3) 乘面积. 这些算法哪种正确?哪种更具权威性? 答:这些算法应第一种正确

    2009-04-08 09:27:46 