小可爱 2021-08-30 16:25:37 | 新疆维吾尔自治区 土建施工土建计量GTJ | 363查看 2回答
第二条 未注明板钢筋均为C10间距200双向通长 我这样布置对不对双网双向布置
2021-08-30 16:39:54 补充
2021-08-30 16:56:04 补充
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你这个设置不对啊,
2条只说明是双向,并没有说明是双层双向
2021-08-30 16:35:07
-
这句话的意思是C10@200的底筋,双向通长,X方向和Y方向
2021-08-30 16:57:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看