• 钢筋抽样软件 梁

    请教高手,两边是暗柱中间是剪力墙,剪力墙上面应不应该绘制框架梁,也就是说剪力墙和框架梁都是砼,那在相应标高处布置的是剪力墙的钢筋还是框架梁的钢筋!!见附图!

    砼

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (12) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    请教高手,两边是暗柱中间是剪力墙,剪力墙上面应不应该绘制框架梁,也就是说剪力墙和框架梁都是砼,那在相应标高处布置的是剪力墙的钢筋还是框架梁的钢筋!!见附图! 回答;是框架梁的钢筋,剪力墙结构设计院都是这样设计的。

    2009-04-08 17:59:52 

  • 要看图纸,怎么设计的就怎么输入计算。 即使是设计错误,在未接到变更之前,必须按照图纸标注计算。

    2009-04-08 17:22:00 

  • 两边是暗柱中间是剪力墙,剪力墙上面应该绘制框架梁,在相应标高处按图纸设计分别布置剪力墙的钢筋和框架梁的钢筋.

    2009-04-08 17:23:50 

  • 这种情况不多见, 如果设计剪力墙上是框架梁,就照图输入, 相应标高处是梁的钢筋,墙体水平筋连续通过.

    2009-04-08 17:26:05 

  • 看图纸设计什么的就怎么计算。一般情况剪力墙上面应该绘制框架梁,在相应标高处按图纸设计分别布置剪力墙的钢筋和框架梁的钢筋.

    2009-04-08 17:33:18 

  • 如果设计图中确实是在剪力墙顶部设置了框架梁,可以视该框架梁为剪力墙的边框梁,那么,剪力墙的纵筋要穿越框架梁,框架梁的侧面纵筋如果没有特殊的要求,就按剪力墙的水平筋布置,(参见平法03G101-1,第51页)

    2009-04-08 17:52:39 

  • 应该是框架梁的钢筋,我认为此时的墙相当于砖墙,那样考虑就不麻烦

    2009-04-08 18:06:13 

  • 应该是框架梁的钢筋,但软件计算时剪力墙的水平钢筋也计算到顶,墙和梁测平齐的钢筋应该没有,另一侧则有,计算完后,墙筋在布筋分析中可以把多余的删掉锁定。

    2009-04-08 18:28:35 

  • 此处梁应为AL,在软件中输入时应按暗梁输入,剪力墙的水平钢筋遇梁钢筋时,小于梁筋的,由梁筋代替,大于梁筋的情况一般不多见,如有时,墙水平钢筋照样通过.详见03G101-1第51页.

    2009-04-08 18:33:07 

  • 剪力墙上部是否有梁,应根据设计图纸确定。

    2009-04-08 20:48:05 

  • 墙筋和框架梁筋都应该绘制

    2009-04-08 22:18:44 

  • 如果图纸设计是框架梁,必须按框架梁画,以图为大。虽然都是砼,但钢筋布置不一样。

    2009-04-09 08:20:26 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!