• 请问桩承台上的柱子插筋如何设置

    请问桩承台上的柱子插筋如何设置,我只输入了所有竖向钢筋,如何输入插筋呢?是不是只有四个角筋插入承台就可以呢?插筋长度怎么规定的?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、不用专门设置插筋; 2、只要在基础层布上柱子,基础会自动留下插筋的; 3、不是只有四个角筋插入承台,所有的纵筋全部要伸入到基础内; 4、插筋的长度按03G101-1的有关规定,可以查看。