• 钢筋导图形

    我将钢筋算量软件中的图导入图形算量中后,由于标高不同,我加以分区,修改后,基础层、一层、二层均修改完毕后,到第三层时只有其中的一个分区里有钢筋导过来的构件,而另一个分区里却找不到任何钢筋导过来的构件,是什么原因呢?谢谢大家的帮忙
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 是没导过来吧,修改后不可能消失的.

    2009-04-09 13:39:50 

  • 只要在钢筋软件中标高设置都是正确的,导入到GCL2008中是不需要每层修改的 在新建GCL2008文件后进入楼层设置界面 这时候不需做任何楼层设置,只要把GGJ10.0文件直接导入 系统会提示楼层标高不一致,是否修改,我们选择按原图导入即可 后面一个问题所谓的分区提法有误,分区错层是GCL2008才有的功能 钢筋软件虽然标高开放但是不能分区的

    2009-04-09 13:59:01 

  • 在图形中,你建立好信息后,点工程,点导入钢筋(GGJ)文件.出来一个对话框(导入GGJ工程)你在钢筋文件中找到要导入图形的文件,点打开,如果你楼层设置不一样,又会出来一个对话框(楼层高度不一,请修改后导入),你点确定,出来一个对话框,层高对比,你点下面那个按照钢筋层高导入,这是出来一个导入GGJ文件对话框,你把要导入图形中的构件点上,也可以全选.然后确定,这时出来一个导入进行合法性检查,你点是,.他会显示你从钢筋导入钢筋图形的部分变了的构件名字.

    2009-04-09 14:33:08 

  • 不会吧,GGJ10.0没有那么快分区吧,只有08有,你刚开始不要跳步走,你就老老实实导入肯定行的,我导入那么多次没有问题呀,你再试试

    2009-04-10 13:01:42 