• 电缆线工程量的计算问题 河南地区

    电缆线图示设计用量算完后,还用考虑损耗与预留长度吗 (河南地区)
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    应根据工程的设计情况按定额相关章节的定额说明或工程量计算规则来确定: 图示设计长度算完后,还应加上预留长度。 .电缆敷设长度应根据敷设路径的水平和垂直敷设长度,另按表6 规定增加附加长度。 表6 序号 项 目 预留长度(附加) 说 明 1 电缆敷设驰度、波形弯度、交叉 2.5% 按电缆全长计算 2 电缆进入建筑物 2.0m 规范规定最小值 3 电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留 1.5m 规范规定最小值 4 变电所进线、出线 1.5m 规范规定最小值 5 电力电缆终端头 1.5m 检修余量最小值 6 电缆中间接头盒 两端各留2.0m 检修余量最小值 7 电缆进控制、保护屏及模拟盘等 高+宽 按盘面尺寸 8 高压开关柜及低压配电盘、箱 2.0m 盘下进出线 9 电缆至电动机 0.5m 从电机接线盒起算 10 厂用变压器 3.0m 从地坪起算 11 电缆绕过梁柱等增加长度 按实计算 按被绕物的断面情况计算增加长度 12 电梯电缆与电缆架固定点 每处0.5m 规范最小值 说明:电缆附加及预留的长度是电缆敷设长度的组成部分,应计入电缆长度工程量之内。 电缆损耗不用考虑,工料机消耗量中已经包含损耗了。你可以查看河南的定额相关章节的定额说明及工程量计算规则。 应该有的,电缆损耗量为1%,即100米的定额工程量,电缆的消耗量是101米

    2009-04-09 17:19:24 

  • 不考虑 损耗和预留长度(中间接头1.5米.配电箱处为箱子的半周长)包含在定额消耗量里了 多余预留长度要加上

    2009-04-09 16:43:30 

  • 不用考虑损耗与预留长度,但是要计算电缆终端头

    2009-04-09 16:56:32 

  • 算完直线长度,另加配电箱半周长

    2009-04-09 17:05:45 

  • 电缆线图示设计用量算完后,还用考虑损耗与预留长度吗 要考虑留余量。这是规范要求。

    2009-04-09 17:11:24 